ซ่อมบำรุงอาคาร: น้ำยาแอร์รั่ว สาเหตุมาจากอะไร แก้ไขอย่างไรได้บ้างน้ำยาแอร์รั่วเป็นปัญหาที่น่าปวดหัวที่สุดอย่างหนึ่งครับ เพราะนอกจากแอร์จะไม่เย็นแล้ว ยังทำให้คอมเพรสเซอร์ทำงานหนักจนพังได้ และที่สำคัญคือ "การเติมน้ำยาเพิ่ม" ไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ครับ เพราะถ้าไม่พบคราบรั่ว เติมไปกี่ครั้งน้ำยาก็จะหมดเหมือนเดิม
มาสืบหาต้นเหตุและวิธีจัดการที่ถูกต้องกันครับ
🔍 4 สาเหตุหลักที่ทำให้น้ำยาแอร์รั่ว
การกัดกร่อนของสารเคมี (Formicary Corrosion):
สาเหตุ: เกิดจากสารเคมีในบ้าน เช่น น้ำยาล้างห้องน้ำ, สเปรย์ฉีดผม, หรือแม้แต่น้ำหอมระเหย ไปทำปฏิกิริยากับท่อทองแดงจนเกิด "รูมด" (Pinholes) ขนาดเล็กจิ๋ว
จุดที่พบ: มักเกิดที่แผงคอยล์เย็น (ตัวในบ้าน)
การติดตั้งที่ไม่ละเอียด:
สาเหตุ: ช่างบานหัวแฟลร์ (จุดเชื่อมต่อท่อ) ไม่เรียบเนียน หรือขันน็อตไม่แน่นพอ ทำให้มีช่องว่างให้น้ำยาค่อยๆ ซึมออก
จุดที่พบ: บริเวณข้อต่อท่อทองแดงระหว่างตัวเครื่องกับท่อนำน้ำยา
การสั่นสะเทือนขณะเครื่องทำงาน:
สาเหตุ: แรงสั่นสะเทือนของคอมเพรสเซอร์นานปี ทำให้ท่อทองแดงเสียดสีกันเองหรือเสียดสีกับโครงเหล็กจนท่อบางและทะลุในที่สุด
จุดที่พบ: มักเกิดที่ตัวคอยล์ร้อน (นอกบ้าน)
ความชื้นและตะกรัน:
สาเหตุ: การสะสมของสิ่งสกปรกและน้ำขังในถาดน้ำทิ้ง ทำให้น้ำมีความเป็นกรดและย้อนกลับมากัดกร่อนแผงฟินอลูมิเนียมและท่อทองแดง
🛠️ วิธีตรวจสอบและแก้ไข
ขั้นตอนที่ 1: ตรวจเช็กเบื้องต้น (DIY)
สังเกตคราบน้ำมัน: น้ำยาแอร์จะมีส่วนผสมของน้ำมันหล่อลื่นคอมเพรสเซอร์ หากเห็น "คราบน้ำมันเหนียวๆ" เกาะตามข้อต่อท่อหรือแผงคอยล์ แสดงว่าจุดนั้นมีการรั่วซึมแน่นอน
ดูน้ำแข็งเกาะ: หากเห็นน้ำแข็งเกาะที่ท่อทองแดงขนาดเล็ก (ท่อส่ง) บริเวณเครื่องนอกบ้าน สันนิษฐานได้ว่าน้ำยาพร่องจนความดันต่ำเกินไป
ขั้นตอนที่ 2: เรียกช่างมา "หาจุดรั่ว"
ช่างมืออาชีพจะใช้วิธีต่อไปนี้:
ใช้น้ำสบู่: ทาตามข้อต่อเพื่อดูฟองอากาศ (วิธีคลาสสิก)
ใช้เครื่องตรวจรั่วอิเล็กทรอนิกส์ (Sniffer): เครื่องจะส่งเสียงเตือนเมื่อพบก๊าซสารทำความเย็น
การอัดไนโตรเจน: ช่างจะปล่อยน้ำยาออกให้หมด แล้วอัดก๊าซไนโตรเจนเข้าไปเพื่อเช็กแรงดันที่เข็มเกจว่าตกลงหรือไม่
ขั้นตอนที่ 3: การซ่อมแซม
รั่วที่ข้อต่อ: ช่างจะตัดหัวแฟลร์เก่าทิ้งแล้วบานหัวใหม่ (Re-flare) และขันให้แน่น
รั่วที่ท่อ/แผงคอยล์: หากรอยรั่วเล็ก ช่างอาจใช้การ "เชื่อมพอก" ด้วยลวดเงิน แต่ถ้าแผงผุมาก (รูมดเยอะ) แนะนำให้ "เปลี่ยนแผงใหม่" จะคุ้มค่ากว่าซ่อมครับ
💡 คำแนะนำสำคัญ: ห้ามข้ามขั้นตอน "แวคคั่ม" (Vacuum)
หลังจากซ่อมรอยรั่วเสร็จแล้ว ก่อนจะเติมน้ำยาใหม่ ช่างต้องทำสุญญากาศ (Vacuum) ระบบอย่างน้อย 15-30 นาที เพื่อดึงอากาศและความชื้นออกจากท่อให้หมด หากช่างข้ามขั้นตอนนี้ ความชื้นที่ค้างอยู่จะทำให้แอร์เย็นไม่ฉ่ำและท่อข้างในจะผุซ้ำอีกในไม่ช้าครับ